10-29-2017, 12:43 AM
Bệnh gì khi máy bật biến tần nhưng motor ko chạy?
Có 2 trường hợp: cả máy biến tần lẫn motor đều không chạy và biến tần chạy còn motor không chạy Trường hợp thứ nhất: Bạn phải chắc chắn là biến tần đã được cấp nguồn, khi biến tần ở trạng thái chạy, đèn báo trạng thái RUN sẽ sáng lên. Nếu bạn bấm phím RUN mà may bien tan không chạy thì có thể do những nguyên nhân sau:
![[Hình: rhymebus-rm5g-4300-400v-300hp-3pha_tbn_1460600990.jpg]](http://www.maybientangiare.com/images/thumbnail/rhymebus-rm5g-4300-400v-300hp-3pha_tbn_1460600990.jpg)
- Chưa cấp nguồn cho biến tần
- Lệnh chạy biến tần đã được chọn là terminal hoặc truyền thông
- Phím bấm của biến tần bị hư.
- Dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt hoặc board điều khiển bị hư hỏng
- Biến tần đang ở trạng thái báo lỗi
Cách khắc phục như sau:
- Hãy cấp nguồn cho biến tần phù hợp.
- Cài đặt thông số chọn lệnh chạy biến tần là từ bàn phím
- Reset lỗi trước khi bấm phím RUN
- Liên hệ nhà cung cấp
Trường hợp thứ hai: Khi bấm phím RUN thì biến tần chạy còn motor không chạy. Nguyên nhân có thể là:
- Motor bị hư hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần bị đứt
- Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
- Motor bị kẹt tải cơ khí
- Board điều khiển bị hư hại
Cách khắc phục:
- Kiểm tra motor và dây dẫn từ máy biến tần 3 pha đến motor
- Kiểm tra contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
- Giải quyết kẹt tải cơ khí trước khi chạy lại
- Liên hệ nhà cung cấp
Có 2 trường hợp: cả máy biến tần lẫn motor đều không chạy và biến tần chạy còn motor không chạy Trường hợp thứ nhất: Bạn phải chắc chắn là biến tần đã được cấp nguồn, khi biến tần ở trạng thái chạy, đèn báo trạng thái RUN sẽ sáng lên. Nếu bạn bấm phím RUN mà may bien tan không chạy thì có thể do những nguyên nhân sau:
![[Hình: rhymebus-rm5g-4300-400v-300hp-3pha_tbn_1460600990.jpg]](http://www.maybientangiare.com/images/thumbnail/rhymebus-rm5g-4300-400v-300hp-3pha_tbn_1460600990.jpg)
- Chưa cấp nguồn cho biến tần
- Lệnh chạy biến tần đã được chọn là terminal hoặc truyền thông
- Phím bấm của biến tần bị hư.
- Dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt hoặc board điều khiển bị hư hỏng
- Biến tần đang ở trạng thái báo lỗi
Cách khắc phục như sau:
- Hãy cấp nguồn cho biến tần phù hợp.
- Cài đặt thông số chọn lệnh chạy biến tần là từ bàn phím
- Reset lỗi trước khi bấm phím RUN
- Liên hệ nhà cung cấp
Trường hợp thứ hai: Khi bấm phím RUN thì biến tần chạy còn motor không chạy. Nguyên nhân có thể là:
- Motor bị hư hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần bị đứt
- Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
- Motor bị kẹt tải cơ khí
- Board điều khiển bị hư hại
Cách khắc phục:
- Kiểm tra motor và dây dẫn từ máy biến tần 3 pha đến motor
- Kiểm tra contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch
- Giải quyết kẹt tải cơ khí trước khi chạy lại
- Liên hệ nhà cung cấp