DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Bệnh gì khi máy bật biến tần nhưng motor ko chạy?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bệnh gì khi máy bật biến tần nhưng motor ko chạy?


Có 2 trường hợp: cả máy biến tần lẫn motor đều không chạy và biến tần chạy còn motor không chạy Trường hợp thứ nhất: Bạn phải chắc chắn là biến tần đã được cấp nguồn, khi biến tần ở trạng thái chạy, đèn báo trạng thái RUN sẽ sáng lên. Nếu bạn bấm phím RUN mà may bien tan không chạy thì có thể do những nguyên nhân sau:

[Hình: rhymebus-rm5g-4300-400v-300hp-3pha_tbn_1460600990.jpg]


- Chưa cấp nguồn cho biến tần

- Lệnh chạy biến tần đã được chọn là terminal hoặc truyền thông

- Phím bấm của biến tần bị hư.

- Dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt hoặc board điều khiển bị hư hỏng

- Biến tần đang ở trạng thái báo lỗi


Cách khắc phục như sau:

- Hãy cấp nguồn cho biến tần phù hợp.

- Cài đặt thông số chọn lệnh chạy biến tần là từ bàn phím

- Reset lỗi trước khi bấm phím RUN

- Liên hệ nhà cung cấp


Trường hợp thứ hai: Khi bấm phím RUN thì biến tần chạy còn motor không chạy. Nguyên nhân có thể là:

- Motor bị hư hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần bị đứt

- Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch

- Motor bị kẹt tải cơ khí

- Board điều khiển bị hư hại


Cách khắc phục:

- Kiểm tra motor và dây dẫn từ máy biến tần 3 pha đến motor

- Kiểm tra contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor đang ở trạng thái hở mạch

- Giải quyết kẹt tải cơ khí trước khi chạy lại

- Liên hệ nhà cung cấp